Кирилл
0
12.08.2012
Собираюсь строить дом в Воронежской области. Внешние стены и облицовка будут возводиться из Браеровского кирпича. Прошу совета, является ли толщина пористого блока в 250 мм (формат 14,3 NF) в сочетании с облицовочным красным кирпичом толщиной 85 мм (формат 0.7 NF) достаточной для достижения оптимальных теплосберегающих характеристик жилого дома с учетом особенностей климатической зоны проживания?
Брикс
1
15.08.2012
Попробуйте поискать спец. таблицы с расчетными коэффициентами теплопроводности материалов отдельно для каждого региона. В зависимости от типа кирпича и его размерных характеристик определите искомую теплопроводность стены.
Универсальная же формула определения расчетного сопротивления теплопередачи стены выглядит так:
R req = 1/а1 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/а2,
где а1 - это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения, равный 8,7 Вт/м°C;
где а2 - это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения, равный 23 Вт/м°C;
Как по мне, так толщины браеровского пористого блока в 250 мм будет достаточно для достижения оптимальных теплосберегающих свойств в сочетании с любым типом лицевого кирпича, даже самым тонким.
Универсальная же формула определения расчетного сопротивления теплопередачи стены выглядит так:
R req = 1/а1 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/а2,
где а1 - это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения, равный 8,7 Вт/м°C;
где а2 - это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения, равный 23 Вт/м°C;
Как по мне, так толщины браеровского пористого блока в 250 мм будет достаточно для достижения оптимальных теплосберегающих свойств в сочетании с любым типом лицевого кирпича, даже самым тонким.
Кирилл
1
24.08.2012
По запросу "таблицы с расчетными коэффициентами теплопроводности" ни один поисковик не выдал мне ни одного вразумительного ответа.
Тогда прошу уточнить вас, из какого источника были взяты или как посчитаны коэффициенты теплообмена a1 и a2 и для какого типа блока они подходят?!
Также не ясно, какая должна быть связь между полученным значением расчетного сопротивления и оптимальным сочетанием толщины пористого блока и лицевого кирпича? Ведь если рассуждать логически, то наилучшие теплосберег. свойства должны быть при наибольшем значении величины расч. сопротивления, тогда как достигнуто оно может быть только при увеличении же толщины кладки, соответственно, а это и так понятно!
Тогда прошу уточнить вас, из какого источника были взяты или как посчитаны коэффициенты теплообмена a1 и a2 и для какого типа блока они подходят?!
Также не ясно, какая должна быть связь между полученным значением расчетного сопротивления и оптимальным сочетанием толщины пористого блока и лицевого кирпича? Ведь если рассуждать логически, то наилучшие теплосберег. свойства должны быть при наибольшем значении величины расч. сопротивления, тогда как достигнуто оно может быть только при увеличении же толщины кладки, соответственно, а это и так понятно!
Брикс
1
25.08.2012
Мой главный источник - СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника".
Для Москвы и Московской области норматив на сопротивление теплопередаче для стен равен 3,16 м°C/Вт.
Объясняю на примере пористого браеровского блока формата 14,3 NF, выполненному по ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камни керамические. Общие технические условия", теплопроводность которого в сухом состоянии составляет 0,18 Вт/м°C: :
1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см. Т.е. требуемые теплосберегающие свойства кладки будут достигнуты при суммарной толщине блок+кирпич не менее 54 см!
Для Москвы и Московской области норматив на сопротивление теплопередаче для стен равен 3,16 м°C/Вт.
Объясняю на примере пористого браеровского блока формата 14,3 NF, выполненному по ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камни керамические. Общие технические условия", теплопроводность которого в сухом состоянии составляет 0,18 Вт/м°C: :
1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см. Т.е. требуемые теплосберегающие свойства кладки будут достигнуты при суммарной толщине блок+кирпич не менее 54 см!
alyaska.2009
827
26.05.2021
Вообще да, воспользоваться как основой лучше снипами, так понятнее, какой результат мы будем ждать в итоге. Да и выбор производителя нужно сделать
Какую выбрать толщину поризованного блока?
4