Дмитрий
1
06.11.2009
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как часто (с какой периодичностью) нужно проводить замеры сопротивления изоляции в жилых домах, квартирах, коттеджах в Санкт-Петербурге?
Валерий
1
06.11.2009
Периодичность электроизмерений (замер, измерение) зависит от категории помещения. Замер сопротивления изоляции в жилых домах, квартирах и коттеджах, требуется проводить с периодичностью от одного года до трёх лет. ДЕЗы (дирекция единого заказчика) по СПб, выполняют электроизмерения электропроводки в жилых домах (замер электропроводки электроплит) раз в год. Департамент образования в Санкт-Петербурге вызывает электролабораторию и проводит испытание энергосистемы в зданиях и сооружениях (школы, детские сады, интернаты) раз в год.
Игорь
1
27.05.2010
Требование ПТЭЭП Приложение 1 (п.6.3.2. Кабели напряжением до 1000В периодичность К-не реже 1 раза в 6 лет). Смотри пояснение над таблицей п.6, а что говорят и требуют пожарные и прочии - всё лажа лишь бы лохи проплачивали эти замеры да и прикрыть пятую точку "начальству" лишния бумажка не помешает. Так-то!!!
Alex
1
26.09.2011
Игорь 28 мая 2010, 00:16
Требование ПТЭЭП Приложение 1 (п. 6.3.2. Кабели напряжением до 1000 В периодичность К-не реже 1 раза в 6 лет). Смотри пояснение над таблицей п. 6, а что говорят и требуют пожарные и прочии - всё лажа лишь бы лохи проплачивали эти замеры да и прикрыть пятую точку "начальству" лишния бумажка не помешает. Так-то!!!
Игорёк, то о чём ты здесь впариваешь, это ПТЭЭП Украины!!! А мы живём в России.
Требование ПТЭЭП Приложение 1 (п. 6.3.2. Кабели напряжением до 1000 В периодичность К-не реже 1 раза в 6 лет). Смотри пояснение над таблицей п. 6, а что говорят и требуют пожарные и прочии - всё лажа лишь бы лохи проплачивали эти замеры да и прикрыть пятую точку "начальству" лишния бумажка не помешает. Так-то!!!
Игорёк, то о чём ты здесь впариваешь, это ПТЭЭП Украины!!! А мы живём в России.
валера
1
12.12.2011
Скажите пожалуйста, как нужно проводить испытания в администртивном здании предприятия. А именно нужно ли проводить замеры всех кабинетов?
ch_remont
24
02.02.2020
Не реже одного раза в три года, и на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86), прил. F. ГОСТ регламентирует периодичность замеров сопротивления изоляции также — один раз в три года, так же проверяют сопротивления цепи «фаза-нуль» и исправность УЗО.
Как часто нужно проводить замеры сопротивления изоляции